感烟探测器的安装间距 感烟探测器的安装高度多少

2024-05-03 1862 明贵知识网

感烟探测器的安装高度多少

12米以内。

消防烟感探测器安装正常的是不超过8m的高度的,也就是说根据规范的规定的,12m以下可以设置烟感的。不过一般安装高度最低距地不低于2.2m的,这个是安装施工工艺规定的个设备管线安装最低高度不低于2.2m的。

感烟探测器的安装间距

火灾探测器的安装间距计算公式

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。

感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 拓展资料 布置烟感的公式如下:

N:探测器数量(只),N应取整数 S:该探测区域面积(m2) A:探测器的保护面积(m2) K:修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取 0.9~1.0。

感烟探测器的安装间距

两个感温式探测器之间最大距离

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

感烟探测器的安装间距

两个感温式探测器之间允许的最大间距为

中华人民共和国国家标准 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50166—92 第三节 火灾探测器的安装 第2.3.1条 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:

一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

三、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

四、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

五、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

感烟探测器的安装间距

烟感器能离顶30公分安装吗

点型感烟探测器保护面积:高度不超过6米时不超过40平米,高度在6米到8米之间时不超过60平米。 在宽度不超过3米的走廊内安装间距不超过15米,到走廊的尽端的距离不超过7.5米。  烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。  烟感、温感探测器安装装间距:烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。  烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。  温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。参考资料:《火灾自动报警系统设计规范》

声明:明贵知识网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站